» » Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung das
» » Beachtet werden muss.
» » Wie Lang diese in der Wand ist ect..
» » Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2
» » Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
» » Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm²
» einen
» » Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A
» » Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren
» » Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im
» » Tolleranzbereich...
» Die Länge ist nur für den Spannungsfall zuständig. Spielt erst mal keine
» Rolle, bei Drehstrom 4mm² 35A kommt man immerhin über 40m bei 3%
» Spannungsfall.
» Bei Verlegung in Rohr hat man Verlegeart B1 oder B2. Bei beiden
» Verlegearten ist max. 25A für 4mm² erlaubt. Nur bei direkter Verlegung UP
» oder frei in Luft darf man 4mm² bis 35A absichern
Ich bevorzuge B1, schon wegen des Platz und der Durchziehbarkeit.
Der DLE im Bad (21kW, immer noch an 3x25A LSS) hat 4x4mm² im Leerrohr als Zuleitung.
Evtl. 5-10m.
Schon seit 1974 ab Hausbau.