» Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung das
» Beachtet werden muss.
» Wie Lang diese in der Wand ist ect..
» Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2
» Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
» Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm² einen
» Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A
» Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren
» Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im
» Tolleranzbereich...
Die Länge ist nur für den Spannungsfall zuständig. Spielt erst mal keine Rolle, bei Drehstrom 4mm² 35A kommt man immerhin über 40m bei 3% Spannungsfall.
Bei Verlegung in Rohr hat man Verlegeart B1 oder B2. Bei beiden Verlegearten ist max. 25A für 4mm² erlaubt. Nur bei direkter Verlegung UP oder frei in Luft darf man 4mm² bis 35A absichern