verfasst von Daniel Schaller E-Mail, 27.04.2015, 16:19 Uhr

Hallo liebe Leute, ich bin Azubi als Elektroniker für Betriebstechnik und habe eine Beispielaufgabe zur Prüfungsvorbereitung an der ich etwas hänge.

Ich quäle mich damit schon seit diversen Stunden herum und komme zu keinem Ergebnis und selbst mein Ausbilder ist da etwas ratlos.

Die Aufgabe lautet wie folgt:

"Für die Beleuchtung ist eine Zentralkompensation zu aufwendig. Daher wird jede Lampe einzeln kompensiert. Installiert werden NL 58W/21.

a) Berechnen Sie die erforderliche Blindleistung Qc (in var) um eine Lampe auf einen Cos phi von 0,92 zu kompensieren.

b) Berechnen Sie die benötigte Kondensatorkapazität C in (µF).

c) Berechnen Sie die Stromstärke I2 (in A) einer kompensierten Lampe.

Wir haben für NL 58W/21 folgende Werte gegeben.

Wirkleistungsaufnahme in W
ohne Drossel = 58
mit Drossel = 69

Bemessungsstrom = 0,67

Lichtausbeute in lm/W = 78"

Ich habe mich quer durchs Tabellenbuch gelesen und im Internet recherchiert, aber mir bleibt irgendwie der Schlüsselgedanke zum Lösen der Aufgabe verborgen.

Ich hoffe ihr könnt mir da den richtigen Denkanstoß bzw Hinweis zum Lösen der Aufgabe geben.

Denn meines Erachtens nach komme ich anhand der gegebenen Informationen nicht zum Ergebnis für a).

MfG Daniel



Gesamter Thread:

Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - Daniel Schaller, 27.04.2015, 16:19 (Elektronik)
Ansatz - komplexe Wechselstromrechnung - geralds(R), 27.04.2015, 16:38
Ansatz - komplexe Wechselstromrechnung - Daniel Schaller, 27.04.2015, 16:44