» » » Hallo Otti,
» » »
» » » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
»
» » »
» » » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » »
» » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » »
» » » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » »
» » » VG
» »
» » Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» » Du müsstest es so machen:
» »
» » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate
» 4
» » Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » Keller -> DG (ein großer Raum)
» »
» » Nur als Beispiel.
» »
» » Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» »
» » Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» »
» » Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle
» (DG)?
»
» wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so wie
» beschrieben.
»
» kurzer passiver BUS:
»
» in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
» Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen ab.
» (keine 3 Bussleitungen).
»
» Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins Wohnimmer
» geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
»
» Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen passiven
» Bus.
»
» Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts
» zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet.
Sieht man auch nochmal ganz gut in der Zeichnung (2) hier:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Verkabelung/isdn_verkabelung.html