Fi Dauerauslösung (Elektronik)

verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 31.03.2015, 21:18 Uhr

» Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
»
» Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
»
» Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit
» Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
»
» Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
»
» tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der
» uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung)
» abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
»
» Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr
» weiter
» weiter

PE-N-Schluß irgendwo im Haus.