Hallo,
menno, was für ein Wort.... "Überspannungsschutzschaltung"
Aber egal. Die Schaltung fand ich als Schutzschaltung am Netzeingang eines Oszillografen. Der unterste Varistor in der Schaltung war mit Kurzschluß behaftet.
Mir ist nun klar warum dauernd der FI im Sicherungskasten kommt. Ich denke das für die Zukunft eine zweite Sicherung in die Netzzuleitung gehört. Die eine am Eingang reicht da nicht aus, weil ja nicht vorhergesehen werden kann, wie rum der Netzstecker in die Steckdose kommt.
Liege ich richtig?
LG Sel
Gesamter Thread:
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - Sel, 23.03.2015, 09:59 (Elektronik)
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - geralds, 23.03.2015, 11:33
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - Altgeselle, 23.03.2015, 11:37
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - geralds, 23.03.2015, 11:47
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - Sel, 23.03.2015, 12:26
Überspannung - knallts im Sicherungskasten? - geralds, 23.03.2015, 12:33