Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)

verfasst von Jogi(R), Da, 23.08.2014, 10:43 Uhr

Lies mal genauer dem Datenblatt ;-)

Da steht zum ausgangsseitigen Kurzschlußschutz:

protection type: shortcircuit - power off and fuse open
Spannung schaltet ab und Sicherung öffnet bei Kurzschluß.

Was, wo, welche Sicherung? das steht da nicht. Nur steht da auch nicht das "fuse automaticaly recovered", also die Sicherung irgendwann wieder einschaltet. Sie bleibt final offen und wenn die irgendwo im Baustein versteckt ist, und dieser nicht auf geht ---> Müllkasten.

Dem Test wird es an einer passenden Last gefehlt haben. Er hat sich nach der Methode Kurzschlußfall verhalten. Die Ansteuerung war wohl schon richtig, über eine gerichtete, definierte, begrenzte Analogspannung im erlaubten Bereich. Wobei dieser ab 8V nicht mehr definiert ist, man weiß also auch nicht was oberhalb von 8V passiert, und muß verhindern das die Ansteuerspannung höher werden kann.

--
Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem.



Gesamter Thread:

LDH-45A-350 analog Dimmen - HDT(R), 23.08.2014, 03:24 (Elektronik)
LDH-45A-350 analog Dimmen - Thomas Kuster(R), 23.08.2014, 08:41
LDH-45A-350 analog Dimmen - HDT(R), 23.08.2014, 09:54
LDH-45A-350 analog Dimmen - geralds(R), 23.08.2014, 10:52
LDH-45A-350 analog Dimmen - Jogi(R), 23.08.2014, 10:43
LDH-45A-350 analog Dimmen - HDT(R), 23.08.2014, 12:40
LDH-45A-350 analog Dimmen - Jogi(R), 24.08.2014, 11:10
LDH-45A-350 analog Dimmen - HDT(R), 26.08.2014, 14:13