Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) (Bauelemente)

verfasst von Fabi(R) E-Mail, 24.11.2013, 03:10 Uhr

Hat einer ne Idee, wie man möglichst genau die Wirkleistung einer Drehstrom-Asynchronmaschine im Leerlauf messen kann?

Mit dem sehr hohen Blindstromanteil (cos phi = fast null) kommen Wirkleistungsmesser nach meiner Erfahrung nur schlecht zurecht. Beispiel: Maschine 4 kW an Nennspannung 400 V Stern, ca. 3,6 A, Metrahit 29S sagt irgendwas zwischen 20 und 30 W, schwankt ständig recht stark. Metrahit Energy ist anderer Meinung und spuckt irgendwas um die 90 W aus. Messung erfolgt an einer Phase, d.h. am Ende noch mit Wurzel(3) multiplizieren.

Letzteren Wert kann ich eher Vertrauen schenken, denn als ich den Blindstrom mit 45µ halbwegs kompensiert hatte, erhielt ich diesen Wert dann auch beim 29S.

Messung mit dem Digitaloszi liefert mir komischerweise ziemlich exakt den doppelten Wert (180 W). Stromzange Kanal 1, 100:1-Tastkopf L-N Kanal 2, Math-Funktion: Multiplikation Kanal 1 * Kanal 2, davon der arithmetische Mittelwert sollte eigentlich der Wirkleistung entsprechen.

Wie kann man das am besten messen? Kompensation ist umständlich, aber ohne gibt's erhebliche Abweichungen.



Gesamter Thread:

Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 03:10
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - xy(R), 24.11.2013, 05:41
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 06:01
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - xy(R), 24.11.2013, 07:57
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Offroad GTI(R), 24.11.2013, 10:11
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 24.11.2013, 15:32
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Kendiman(R), 24.11.2013, 11:01
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 25.11.2013, 23:18
Wirkleistungsmessung ASM (Leerlauf) - Fabi(R), 29.11.2013, 22:11