» Nein, Du hast die "pro 1V Brummspannung" vergessen.
» Bei 3V Brummspannung reichen 3300uF pro A.
Die Brummspannung sollte immer auf die Spitzenspannung bezogen werden.
Bei 30V Spitzenspannung sind 3 V Brummspannung = 10 %
Um das zu erreichen benötigt man keine 3300 uF Pro A
10 % Brummspannung erreicht man immer mit 1000 uF Pro A. Das ist zu verkraften.
Die Trafowechselspannung etwas höher zu wählen ist der kleinste Nachteil.
»
» Man muss natürlich das Gesamtkonzept sehen und nach-
» rechnen, ob bei 3V Brummspannung der Regler noch
» richtig arbeitet. Falls nicht, muss die Eingangs-
» wechselspannung und damit auch die Verlustleistung
» grösser werden.
»
» Das führt zu enormen Nachladestromspitzen!!!!
»
» Das lässt sich leider nicht vermeiden.
»
Doch, man sollte nicht zwanghaft die Brummspannung am Ladeelko durch
übergroße Kondendatoren gering halten.
»
» Trafo und Gleichrichter müssen natürlich dazupassend dimensioniert werden.
»
Gerade durch die unsinnige niedrige Brummspannung muss man überdimensionieren.
»
» Typisch muss die Trafoleistung für
» ein geregeltes Netzteil etwa das 2...2,5fache der
» gewünschten Gleich-Ausgangsleistung betragen.
»
Noch viel mehr nehmen die Dioden Schaden. Eine Diode 1N4001 ist mit 1 A ( AV) bei 175 Grad angegeben.
Bei diesen enormen Nachladestromspitzen wird sie sich wohl schon bei erheblich niedrigeren Strömen verabschieden.
Der Impulsstrom geht in die Diodenverlustleistung mit dem Quadrat des Stromes ein.
»
» Näheres zur Dimensionierung von Netzteilen findet
» man übrigens in den DSE-FAQ. Nach dem Lesen wird
» man feststellen, das eine solche Dimensionierung
» gar nicht so trivial ist, wie man anfänglich glaubte.
»
» » 1 mA = 1 uF ist ein guter Kompromisswert. Den Restwelligkeit
» » anschließend durch einen Spannungsregler beseitigen.
»
Damit erhält man ein gut arbeitendes Netzteil, das nicht gequält wird.
»
» Also nur wegen der Brummspannung 10V mehr Wechsel-
» spannung am Eingang? Das war vielleicht mal zu
» Röhrenzeiten aktuell.
»
Es geht nicht um 10 V sondern um eine leichte prozentuale Spannungserhöhung.
Lieber die Trafospannung um 2 V höher wählen aber dafür auch 2 V mehr Brummspannung zuzulassen.
Das schont Dioden und Trafo.