Leitwert von Leitern in Ampere (Elektronik)

verfasst von Havanadiver(R) , 08.12.2012, 08:52 Uhr

» » Galvanik- und Leiterplattenindustrie. Bei der Konstruktion unserer
» » Gestelle müssen wir immer verschiedene Amperestärken beachten,
»
» Ok, wenn ihr die beachten müsst, dann gibt es sicherlich Vorgaben von
» Eurem Kunden. Teile uns mal mit WAS in diesen Vorgaben genau drin steht.
» Denn eine Angabe wie: "verschiedene Amperestärken" ist fachlich falsch.
» Könnte es sein, dass die Kunden da ganz bestimmte Werte und Maßeinheiten
» vorgeben? Und nicht nur die Amperestärken? ZB Stromdichten etc pp.
»
» Gruß
» Ralf
»
»
» nach denen
» » wir das richtige Material auszuwählen müssen.
» » Bisher verwenden wir eine "Erfahrungswerttabelle", die wir uns über die
» » Jahre zusammengesucht haben.
» » Leider sind diese Werte nicht wirklich verlässlich und daher versuche
» ich
» » echte Werte zu finden.
» » Leitwerttabellen habe ich gefunden jedoch wird dort der spezifische
» » Leitwert in sm/mm² angegeben und ich kann nirgends irgendeine Formel
» » finden um die sm in A umzurechnen, vorausgesetzt ich könnte es
» überhaupt.
» » Ist es überhaupt möglich das umzurechnen? Für eure Hilfe wäre ich sehr
» » dankbar.
» » Wir verwenden hauptsächlich V4A, E-Cu, MS, Ti,Alu.

Naja, so genau gibt das der Kunde nicht an. Er nennt uns die Lestung seiner Gleichrichter und wir müssen diese auf verschieden viele Gestelle verteilen. 
Manchmal sogar auf verschieden viele Teile. Beim Eloxieren z.B rechnet man mit 15A/dm2 Fläche/Teil. 
Daher wäre es für uns praktisch so einen Wert zu haben. Wie gesagt, haben wir unsere Tabelle und die funktioniert
Daher wäre es für uns praktisch so einen Wert zu haben. Wie gesagt, haben wir unsere Tabelle und die funktioniert meistens. Jedoch weiß ich nicht ob sie stimmt. Vielleicht sind unsere Gestelle deswegen auch überdimensioniert. 
Hier geht es auch nicht um die typische Berechnug von Kabeln oder ächnlichem. Ich rede von Cu Rundstäben oder MS Vierkantstäben durch die Strom fließen soll. Auf unserer HP gibt es Bilder dazu 
Aktuelle Anfrage vom Kunden:
Er möchte ein Gestell, das auf 300A ausgelegt ist. 
Unter Gestell versteht man ein mit Kupfer gefülltes Rohr an dem 5 Kontakeinheiten angebracht sind, die den Strom an die Teile bzw. Leiterplatten abgeben. 
Ich muss jetzt schauen, das der Querschnitt meines Kupfers diese 300A transportieren kann und dass die Kontaktstellen, die aus V4A oder Ti sind und einen schlechteren Leitwert haben, genug Kontaktfläche haben um um 60A (300A/5Kontakteinheiten) verlässlich an den Verbraucher bzw Leiterplatte abgeben können.
Wir rechnen bei Cu 6A/mm2, VA 1A/mm2 und Ti 0.9A/mm2. 



Gesamter Thread:

Leitwert von Leitern in Ampere - Havanadiver(R), 07.12.2012, 11:20
Leitwert von Leitern in Ampere - xy(R), 07.12.2012, 12:05
Leitwert von Leitern in Ampere - Havanadiver(R), 07.12.2012, 16:06
Leitwert von Leitern in Ampere - xy(R), 07.12.2012, 16:22
Leitwert von Leitern in Ampere - Havanadiver(R), 07.12.2012, 16:54
Leitwert von Leitern in Ampere - hws(R), 07.12.2012, 17:09
Leitwert von Leitern in Ampere - wastel(R), 07.12.2012, 17:56
Leitwert von Leitern in Ampere - Harald Wilhelms(R), 09.12.2012, 11:11
Leitwert von Leitern in Ampere - simi7(R), 07.12.2012, 17:25
Leitwert von Leitern in Ampere - hws(R), 07.12.2012, 19:06
Leitwert von Leitern in Ampere - simi7(R), 07.12.2012, 19:20
Leitwert von Leitern in Ampere - roldor(R), 13.12.2012, 10:20
Leitwert von Leitern in Ampere - cmyk61(R), 07.12.2012, 23:08
Leitwert von Leitern in Ampere - Havanadiver(R), 08.12.2012, 08:52
Leitwert von Leitern in Ampere - cmyk61(R), 08.12.2012, 13:18
Leitwert von Leitern in Ampere - Havanadiver(R), 10.12.2012, 08:48