Deckenleuchten Anschluss 2x Phase ohne Schutzleiter? (Elektronik)
» So der Punkt ist jetzt, das diese Schaltung ja OK sein mag um bei Lampen
» Teile seperat an und aus zu schalten, aber müsste dann nicht mindestens
» ein 4 Adern kabel da verbaut werden?
Bei TN-S schon.
» Weil so wie es jetzt ist habe ich ja keinen Schutzleiter, den meine Lampe
» jedoch benötigt.
» Die eigentliche Schutzleiter Ader Gelb/Grün wird ja als N Leiter genutzt
» so wie es ausschaut.
Wohl als PEN.
» Ist das so überhaupt zulässig das es so verbaut ist?
Das wurde von 1965 bis 1973 so gemacht.
» Welche Möglichkeiten habe ich jetzt meine Lampe anzuschließen?
Klassische Nullung, also PEN an PE der Leuchte, und von dort eine Brücke zu N der Leuchte.