Deckenleuchten Anschluss 2x Phase ohne Schutzleiter? (Elektronik)

verfasst von xy(R) E-Mail, 04.12.2012, 19:06 Uhr

» So der Punkt ist jetzt, das diese Schaltung ja OK sein mag um bei Lampen
» Teile seperat an und aus zu schalten, aber müsste dann nicht mindestens
» ein 4 Adern kabel da verbaut werden?

Bei TN-S schon.


» Weil so wie es jetzt ist habe ich ja keinen Schutzleiter, den meine Lampe
» jedoch benötigt.
» Die eigentliche Schutzleiter Ader Gelb/Grün wird ja als N Leiter genutzt
» so wie es ausschaut.

Wohl als PEN.


» Ist das so überhaupt zulässig das es so verbaut ist?

Das wurde von 1965 bis 1973 so gemacht.


» Welche Möglichkeiten habe ich jetzt meine Lampe anzuschließen?

Klassische Nullung, also PEN an PE der Leuchte, und von dort eine Brücke zu N der Leuchte.