Offener Stromwandler (Elektronik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 20.09.2012, 19:01 Uhr
(editiert von olit am 20.09.2012 um 19:50)

Ich versuche es einmal.

Ein 100/1A Stromwandler mit 30VA und einer Überstromkennzahl 10 kann also mühelos eine Spannung auf der Primärseite von 3V übersetzen dann stehen auf der Sekundärseite 300V an!
Wir wissen ja unterdessen, dass die Bürde der Sekundärseite von 30 Ohm auf der Primärseite dividiert durch das Quadrat der Übersetzung von 100 erscheint.
30 Ohm / 100 Quadrat = 3m Ohm
Die 30VA Nennbürde ergeben, mit der Überstromkennzahl 10, eine Leistung von 3000VA
30 Ohm Bürde * 10A Quadrat = 3000VA
Auf der Primärseite heißt das:
Wurzel aus (P*R) = U
Wurzel aus (3000VA * 3mOhm) = 3V
Diese 3V werden mit dem Windungsverhältnis auf die Sekundärseite übertragen.
3 *100 = 300V

Da der Kern bestimmt noch eine kleine Reserve bis zur Sättigung hat, ist die Spannung also größer 300V. Und weil der Kern aber noch weiter in die Sättigung getrieben wird, ist diese Spannung auch noch sehr verzerrt und die Spannungsspitzen sind noch größer. Außerdem wird der Kern durch die Wirbelströme stark erhitzt.
Wenn der Wandler nicht durch Überschläge beschädigt wird, kann er thermisch Schaden nehmen.



Gesamter Thread:

offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 19.09.2012, 20:27
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Kendiman, 20.09.2012, 10:38
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit(R), 20.09.2012, 16:48
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Gerd(R), 20.09.2012, 17:24
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit(R), 20.09.2012, 17:59
Offener Stromwandler - olit(R), 20.09.2012, 19:01