verfasst von Gerd(R), 20.09.2012, 17:24 Uhr

» »
» » "Harte" Transformatoren haben Spannungseinbrüche bei Belastung k = 5% -
» » 10%
»
» Die Kurzschlussspannung gibt an, bei wie viel Prozent der Primärspannung
» Nennstrom fließt, wen der Transformator sekundärseitig kurzgeschlossen
» ist!
»
» »
» » "Sehr weiche" Transformatoren sind die Stromwandler k = 100% (fast
» » totaler Spannungszusammenbruch bei Belastung)
»
» Ein Stromwandler wird zwar im bereich unterhalb seiner Kurzschlussspannung
» betrieben. Aber von weich kann da keine Rede sein. Es sin Stromquellen!
»
» Der TE wollte nicht wissen was weich und hart ist.
» Er wollte eine Erklärung, warum die Spannung bei offenem Sekundärkreis so
» hoch ansteigt.
» Das hast du ihm, aber nicht erklärt. Und ich ganz bewusst nicht, weil
» diese Erklärung nicht ganz so einfach ist!

Hallo,

ist so schwierig nicht.

Ein Stromwandler ist ein trafo wie jeder andere auch.

Allerdings mit einer gewaltigen Aufwärtstransformation.

Nehmen wir mal als Beispiel einen SW 100:1

1 Windung primär und 100 Windungen sekundär.
Die Spannungstransformation ergibt also die hundertfache Primärspannung an der Sekundärwicklung, wenn das Teil im Leerlauf betrieben wird.

Richtig beschaltet, und damit belastet, erscheint der Widerstand der Bürde im Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf der Primärwicklung.

Wenn wir diesen 100:1-Stromwandler mit 10 Ohm abschließen, dann erscheint er auf der Primärseite nur noch als ein Widerstand Rbürde*1/100²= 1 mOhm. Die an diesem kleinen Widerstand abfallende Spannung wird auf den hundertfachen Wert transformiert und steht an der Bürde zur Messung bereit.

In unserem Beispiel ergibt sich daraus eine Meßspannung von 100mV/A am 10-Ohm-Widerstand (1A an 1mOhm ergibt 1mV, die Transformation 1:100 macht daraus 100mV)

Wenn das Ding aber im Leerlauf betrieben wird, dann wird der Wechselstromwiderstand nicht mehr von den transformierten 10 Ohm bestimmt, sondern nur noch von der Induktivität der Primärwicklung. Auch wenn das i.d.R. nur eine Windung ist, wird die Induktivität merklich spürbar. Die Spannung über der Primärwicklung steigt an, und wegen der damit verbundenen Sättigung des Kernmateriales bricht das sich aufbauende magnetfeld zusammen, und das bewirkt eine hohe Induktionsspannung in der Sekundärwicklung.
So funktionieren übrigens auch Zündspulen......

--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!

I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd



Gesamter Thread:

offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 19.09.2012, 20:27
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Kendiman, 20.09.2012, 10:38
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit(R), 20.09.2012, 16:48
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Gerd(R), 20.09.2012, 17:24