verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 20.09.2012, 16:48 Uhr
(editiert von olit am 20.09.2012 um 17:09)

»
» "Harte" Transformatoren haben Spannungseinbrüche bei Belastung k = 5% -
» 10%

Die Kurzschlussspannung gibt an, bei wie viel Prozent der Primärspannung Nennstrom fließt, wen der Transformator sekundärseitig kurzgeschlossen ist!

»
» "Sehr weiche" Transformatoren sind die Stromwandler k = 100% (fast
» totaler Spannungszusammenbruch bei Belastung)

Ein Stromwandler wird zwar im bereich unterhalb seiner Kurzschlussspannung betrieben. Aber von weich kann da keine Rede sein. Es sin Stromquellen!

Der TE wollte nicht wissen was weich und hart ist.
Er wollte eine Erklärung, warum die Spannung bei offenem Sekundärkreis so hoch ansteigt.
Das hast du ihm, aber nicht erklärt. Und ich ganz bewusst nicht, weil diese Erklärung nicht ganz so einfach ist!

Jedenfalls wird der Kern in die Sättigung getrieben, was zu dem noch dazu führt, dass Wirbelströme den Kern thermisch überlasten können.