Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler (Elektronik)

verfasst von Kendiman, 20.09.2012, 10:38 Uhr

» Moin Freunde!
»
» Kann mir jemand in einfachen Worten erklären, warum bei einem Stromwandler
» bei offener (= unbelasteter) Sekundärwicklung die Spannung fürchterlich
» hoch wird, bei einem unbelasteten Generator oder Transformator aber
» nicht?
»
» In beiden Fällen ändert sich doch die magnetische Flußdichte B in einem
» 'Stück Eisen' des Querschnitts A, um das die Sekundärwicklung gewickelt
» ist.
»
» Warum ist beim Stomwandler dieses dB offensichtlich viel weniger begrenzt
» als beim Generator oder Trafo :confused:
»
» Danke für eure Antwort(en)!


Hallo,
Spannungswandler und Stromwandler unterscheiden sich durch ihren Aufbau.
Ein Spannungswandler soll die Spannung exakt im Transformationsverhältnis
übertragen. Die Sekundärspannung soll dabei möglichst stabil sein, auch
bei Belastungen. Die Stabilität wird durch die Kurzschlußspannung angegeben.
Spannungswandler haben einen Kurzschlußspannung von ca. k = 1 % (eine sehr "harte" Spannung)
Normale Spannungstransformatoren haben einen Kurzschlussspannung von ca. 5 bis 10 %
Bei Belastung geht die Sekundärspannung nur gering (?) zurück.

Stromwandler (Stromtransformatoren) sollen den Strom für Messzwecke ganz genau transformieren.
Sie haben einen Kurzschlussspannung von k = 100%. Im Leerlauf würde die Spannung
extrem hohe Werte annehmen. Bei Belastung (sehr niederohmig = Amperemeter )
bricht die Spannung fast auf 0 Volt zusammen. (eine sehr "weiche" Spannung).
Dafür messen sie aber den Strom sehr genau, denn das Verhältnis Primärstrom
zu Sekundärstrom ist sehr genau.

"Sehr harte" Transformatoren sind die Spannungswandler k <= 1% (kaum Spannungseinbruch bei Belastung)

"Harte" Transformatoren haben Spannungseinbrüche bei Belastung k = 5% - 10%

"Weiche" Transformatoren, z.B. die Klingeltransformatoren, müssen kurzschlussfest sein. k => 40%.
Sie haben im Leerlauf eine viel höhere Spannung .

"Sehr weiche" Transformatoren sind die Stromwandler k = 100% (fast totaler Spannungszusammenbruch bei Belastung)

Die unterschiedlichen Kurzschlußspannungen k werden durch die Transformatorkonstruktion erreicht (Streufelder).

Gruß Kendiman

PS: Schweisstransformatoren werden mal im Leerlauf und dann im (fast) Kurzschluss betrieben.



Gesamter Thread:

offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Nixwisser_Phil, 19.09.2012, 20:27
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Kendiman, 20.09.2012, 10:38
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - olit(R), 20.09.2012, 16:48
offener Trafo/Generator <-> offener Stromwandler - Gerd(R), 20.09.2012, 17:24