Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Suche passendes Leistungsrelais (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 18.09.2012, 16:13 Uhr
(editiert von Hartwig am 18.09.2012 um 16:22)

Hallo,
der Varistor soll vor Überspannungen schützen. Die Dioden haben nichts mit Strombegrenzung zu tun. Durch den vorgeschalteten Brückengleichrichter werden sie nur in Flußrichtung betrieben, d. h. an beiden Dioden fallen so um die 0,8V ab. Bedingt durch Exemplarstreuungen sind die Durchlaßspannungen nicht gleich, die Diode mit der geringeren Durchlaßspannung wird höher belastet. Das ergibt eine ungleichmäßige und zudem nicht vorhersagbare Stromverteilung. Die Parallelschaltung erlaubt nicht den doppelten Strom, das wäre nur bei absoluter Gleichheit beider Dioden der Fall. Mit dem Poti soll offenbar der Schaltpunkt des Relais eingestellt werden, bezogen auf den Strom der fließt. Das ist aufgrund der Durchlasscharakteristik der Dioden nicht gerade proportional, mal einfach gesagt: das Relais schaltet, wenn ein Strom fliesst.
Das Relais muß eine sehr geringe Schaltspannung haben, mit dem Poti kann dann der Schaltpunkt eingestellt werden. Mir sind solche Relais explizit nicht als elektromechanische Relais bekannt, es gibt aber stromgesteuerte Relais die einen sehr niedrigen Windungswiderstand haben, die könnten hier u. U. eingesetzt werden. Die kenne ich allerdings nur als Fernmelderelais (Schleifenstromrelais) mit geringer Schaltleistung (Fa. Meder baut sowas....). Wahrscheinlich ist hier ein elektronisches Lastrelais mit einem Optokoppler im Eingang gemeint - damit könnte die Schaltung dann gehen.

Was auch ginge: Das magnetische Ansprechverhalten von Reedkontakten ist in Amperewindungen definiert. Also 20AW bedeuten, dass das Relais bei z. B. 1A sicher schaltet, wenn 20 Windungen um den Kontakt gelegt werden und der Strom dadurch fliesst - für 4A brauchts 5 Windungen usw. Die Spule aus den wenigen Windungen kommt dann statt der Dioden in die Schaltung. Das Reedrelais kann dann evtl. noch ein Schütz steuern, wenn die Leistung nicht reicht. Freilaufdiode nicht vergessen!

Viele Grüsse
Hartwig



Gesamter Thread:

Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 17.09.2012, 19:23
Suche passendes Leistungsrelais - Technikfan(R), 17.09.2012, 21:08
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 18.09.2012, 11:50
Suche passendes Leistungsrelais - Technikfan(R), 18.09.2012, 13:57
Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 18.09.2012, 14:04
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 18.09.2012, 16:13
Suche passendes Leistungsrelais - Jüwü(R), 18.09.2012, 17:31
Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 18.09.2012, 20:49
Suche passendes Leistungsrelais - otti(R), 18.09.2012, 23:32
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 19.09.2012, 07:54
Suche passendes Leistungsrelais - otti(R), 19.09.2012, 08:41