Forum
Brückengleichrichter - Belastbarkeit (Bauelemente)
» » Diese Standardfaustformel ist ja auch Nonsens!!!
»
» Deshalb wird sie ja auch so gerne verwendet, weil die die sie aus ihren
» Erfahrungen heraus dereinst so aufgeschrieben haben alle einen an der
» Kappe hatten.
»
» » » Man muss den
» » » Wert an die erwünschte Brummspannung anpassen und
» » » die kommt in der Standardfaustformel nicht vor.
»
» Nein. Falscher Ansatz.
»
» Für ein Großlamento hab ich bei der Hitze keine Lust, aber ich denke,
» schon ein paar kleine Hinweise bringen euch von diesem Holzweg herunter.
»
» Der große Elko am Gleichrichter dient bei fehlender Stabilisierung als
» Ladekondensator und als Siebkondensator.
»
» Der Siebfaktor hängt dabei von der Belastung, dem Ri der vorgeschalteten
» Elemente, dem Rl des Verbrauchers ab. Die Restwelligkeit ist alleine so
» nicht unter ein bestimmtes Maß zu bekommen. Dieses Maß reicht eh nicht
» aus für anspruchsvollere elektronische Schaltungen, es muß eine
» Stabilisierung her.
»
» Eine Regelung/Stabilisierung in Form besagten Linearreglers übernimmt aber
» selber schon voll und ganz die Siebfunktion, der Ladeelko wird endlich
» seinem Namen voll gerecht.
» Er muß dabei nicht mehr tun als die Spannuns-Täler zu überbrücken. Das
» kann er sogar schon bei ca. 0,5*1mF/1A ausreichend, aber wir verplempern
» ja alle gerne viel Material als Reserve der Reserve zur Reservereserve und
» rechnen also schon freiwillig mit den in solchen Fällen unnötig hohen
» 1mF/1A.
»
» Der Elko muß deshalb eben nicht eimerhoch sein, er muß nicht die 5...10%
» Restwelligkeit die er bei der Faustformel schafft aus rein
» regeltechnischen Gründen schaffen, sondern nur damit wir beruhigt und
» zufrieden sind und viele dicke Eimer eingebaut haben.
»
» Ergo bringt es rein garnichts den Ladeelko noch weiter zu
» überdimensionieren. Restbrumm (VOR dem Regler/Stabilisator) ist in diesem
» Schema wie man sieht vollkommen irrelevant, diese ist Arbeitsgebiet des
» Reglers/Stabilisators und nicht des Ladeelkos.
»
» Bumms und Fallera, so einfach kann Elektriktrik sein.
»
Boah, dass du dich bei 30°C im Schatten (Hannover) noch zu derartig langen Ausführungen hinreissen lässt.
Ich dachte mir, lass gut sein und Harald eben einen 100.000µF Elko in ein 10A-Netzteil einbauen. Das macht dann wenigstens richtig was her. In meinem 10A-Netzteil habe ich 2x 4700µF drin und der Restbrumm liegt bei 10mV (nach der Regelung natürlich). Ich weiß, ist nicht so besonders dolle, aber es reicht mir halt.
Gesamter Thread: