Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Brückengleichrichter - Belastbarkeit (Bauelemente)

verfasst von gast*, 17.08.2012, 20:30 Uhr

» » Faustregel: Je 1 A Gleichstrom 1000 uF Kapazität
»
» Wo hast Du denn diese blöde Faustformel her?
» Die half höchstens zu Röhrenzeiten mit 250V Netzteilen
» und einer grossen Siebdrossel weiter. Sie ergibt eine
» Brummspannung von ca 10Volt und das macht bei Nieder-
» spannungsnetzteilen sicherlich keinen Sinn.

Wieso? Kenne ich auch so. Wieviel µF würdest du denn bei 1A nehmen?

Käufliche Netzteile haben für "max. 5A" auch nur 4700µF drin, allerdings mit Stabilisierung. Die Trafos haben meist 15V AC Leerlaufspannung. ....und sie funktionieren, brummfrei. Ich denke hierbei an ein Netzteil von Bosch für ein 2m-Betriebsfunkgerät wenn es stationär betrieben werden soll. Auch Billignetzteile für 12,6V bei 2...3A haben nur 2200µF als Ladeelko. - Ich glaube auch nicht, dass diese Faustformel aus der Zeit von Netzteilen für Röhrengeräte stammt. Damals hat man eher selten Ströme von 1 Ampere bei 250 Volt gehabt. Ein Elko mit 1000µF bei 350/380 V hätte zu der Zeit wo 50+50µF Elkos üblich waren sicher recht große Ausmasse gehabt.:-P

» Gruss
» Harald



Gesamter Thread:

Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Thomas_G, 16.08.2012, 20:12 (Bauelemente)
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Theo(R), 16.08.2012, 21:24
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Thomas_G, 16.08.2012, 21:39
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Hartwig(R), 16.08.2012, 23:58
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Kendiman, 17.08.2012, 08:29
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Harald Wilhelms(R), 17.08.2012, 19:53
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - gast*, 17.08.2012, 20:30
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Harald Wilhelms(R), 17.08.2012, 21:05
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - olit(R), 18.08.2012, 01:33
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Harald Wilhelms(R), 18.08.2012, 19:51
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - olit(R), 18.08.2012, 23:04
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Jogi(R), 19.08.2012, 12:06
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - gast*, 19.08.2012, 12:58
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - olit(R), 19.08.2012, 13:19
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Harald Wilhelms(R), 19.08.2012, 15:51
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Jogi(R), 18.08.2012, 09:44
Brückengleichrichter - Belastbarkeit - Kendiman, 17.08.2012, 20:53