verfasst von herder, 04.07.2012, 16:13 Uhr

» Hallo
»
» Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken
» drei einpoligen Fi zu tauschen? Es sind nur Licht- und Steckdosenkreise
» angeschlossen, keine Drehstromverbraucher. Der Grund ist einfach der, dass
» ich von den einpoligen eine ganze Kiste habe, den dreipoligen aber neu
» kaufen müsste.
»
» Theo
»
»

Den Drehstrom-FI würde ich auch nur für Drehstromlasten wie zum Beispiel einen Herdanschluß verwenden. Da dann einen 300mA Typ.

Ich hasse diese Installationen bei denen die ganze Hütte Spannungsfrei ist, wenn der einzige FI anspricht. Also man dann im dunkeln steht.

Der FI gehört an Steckdosenstromkreise. (Auch und erst recht für SK2 Dosen.) Für fest installierte Lampen (unter der Decke) braucht man den nicht.

Selbstverständlich kann der Leitungsschutzschalter vor dem FI angebracht sein. Damit fallen beim Ansprechen des FI weniger Verbraucher aus.

LG



Gesamter Thread:

Fi-Schalter - Theo(R), 07.06.2012, 11:36
Fi-Schalter - x y, 07.06.2012, 11:41
Fi-Schalter - Theo(R), 07.06.2012, 11:49
Fi-Schalter - Technikfan(R), 07.06.2012, 11:47
Fi-Schalter - x y, 07.06.2012, 12:02
Fi-Schalter - Theo(R), 07.06.2012, 12:17
Fi-Schalter - passt - passt nicht - Technikfan(R), 07.06.2012, 12:31
Fi-Schalter - passt - passt nicht - x y, 07.06.2012, 12:40
Fi-Schalter - passt - passt nicht - 79616363(R), 07.06.2012, 14:37
Fi-Schalter - passt - passt nicht - Theo(R), 07.06.2012, 13:23
Fi-Schalter - passt - passt nicht - Gerd(R), 07.06.2012, 15:15
Fi-Schalter - passt - passt nicht - UNO, 07.06.2012, 20:40
Fi-Schalter - passt - passt nicht - roldor(R), 08.06.2012, 07:29
Fi-Schalter - SVEN 1, 03.07.2012, 16:51
Fi-Schalter - herder, 04.07.2012, 16:13