verfasst von x y, 27.02.2012, 11:45 Uhr

» Wahrscheinlich löst dein Schütz aus, weil beim Anfahren der Strom höher
» als der 4 A ist (eher >12 A). Erst im Nennbereich (Nenndrehzahl) wird der
» Nennstrom erreicht.

Aber nur wenn der Motor auch mit Nennspannung betrieben wird, und die ist in Dreieckschaltung nun mal 230V , nicht 400V.

Motoren für Stern-Dreieck-Anlauf haben eine Nennspannung von 400/690V, und das ist bei so kleinen Motoren (1,1kW!) nicht üblich.



Gesamter Thread:

Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 18:38 (Elektronik)
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 26.02.2012, 18:47
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 18:51
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 26.02.2012, 18:56
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 19:00
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - hws(R), 26.02.2012, 23:31
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - otti(R), 26.02.2012, 23:35
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - gast, 26.02.2012, 23:54
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - Olli87, 27.02.2012, 11:14
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 27.02.2012, 11:45
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - gast, 27.02.2012, 11:46