Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? (Elektronik)
»
» Eine Absicherung mit 16A (früher, ca. 1960 15A)
» sind in Deutschland Standard und keinesfalls verboten!
» Man kann auch z.B. mit 25A absichern, braucht dann
» aber eine Verkabelung mit mindestens 2,5 qmm!
»
ist so nicht ganz richtig
DIN VDE 0298-4 2003-08 also vom August 2003 gibt an (alles für 1,5mm²]
Verlegeart A1 A2 2 belastete Adern 15,5A
Verlegeart A1 A2 3 belastete Adern 13,5A
bei 30 Grad möglicher Umgebungstemp
wenn du absolut sicher bist dass 20 Grad nicht überschritten werden
Verlegeart A1 2 belastete Adern 16,5A
Verlegeart A1 3 belastete Adern 14,5A
Also die Temp ist ein entscheidendes Kriterium. Einfach ist es wenn es nur um ein einzelnes Kabel geht. Habe ich Nachbarkabeln die mir mein Kabel erwärmen können, und bis 70 Grad bei PVC ist ja erlaubt, ist es schnell vorbei
und
25A für 2,5mm² geht nur in der Verlegungsart C (auf Wand oder in der Wand direkt im Mauerwerk) oder höhere Verlegeart sonst 4mm²