verfasst von Harald Wilhelms E-Mail, 19.05.2005, 08:39 Uhr

» Und eine 16A Sicherung löst bei 16A ja nicht aus sondern spätestens beim
» 1,45 fachen und dann gehen über die Kontakte schon 23A

Wie kommst Du denn auf den Wert? Typische Sicherungs-
automaten, wie sie in Haushalten verwendet werden,
haben einen magnetischen und einen Bimetallauslöser.
Der aufgedruckte Wert (z.B. 16A) bezieht sich auf den
Bimetallauslöser. Dieser löst aber bei leichten Überschreitungen des Nennstroms erst nach vielen Minuten
aus. Der zusätzlich eingebaute Magnetauslöser braucht nur
wenige Millisekunden, ist aber normalerweise auf den
vierfachen Nennstrom (z.B. 64A) ausgelegt.
Gruss
Harald



Gesamter Thread:

Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Michael Ochs, 18.05.2005, 16:52 (Elektronik)
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Thomas Z, 18.05.2005, 18:01
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - athlontakter, 18.05.2005, 18:18
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Michael Ochs, 18.05.2005, 19:14
Steckdosenlast - Thomas Z, 19.05.2005, 08:31
Steckdosenlast - Harald Wilhelms, 19.05.2005, 08:39
Steckdosenlast - Thomas Z, 19.05.2005, 12:33
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Harald Wilhelms, 19.05.2005, 08:19
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Thomas Z, 19.05.2005, 14:31
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - mink, 18.05.2005, 19:00
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Michael Ochs, 18.05.2005, 19:19
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - sfkn(R), 18.05.2005, 23:05
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Kamikatse(R), 18.05.2005, 23:39
Haussicherung - Thomas Z, 19.05.2005, 08:21
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Jürgen, 19.05.2005, 15:51
ach so, fast vergessen - mink, 18.05.2005, 19:07
ach so, fast vergessen - athlontakter, 18.05.2005, 20:40