verfasst von x y, 23.04.2010, 11:49 Uhr

» » Und bei "richtigen" Netzteilen oder Halogenbeleuchtung mit Eisentrafos
» » sollte man das Nulldurchgangsschalten tunlichst unterlassen.
» »
» provokatorisch gefragt: Warum? Beim herkömmlichen Einschalten eines
» Eisenkerntrafos wird man wohl auch irgendwann mal rein zufällig in die
» Nähe oder gar direkt auf den Nulldurchgang kommen?

Ja, da hat hws etwas übertrieben, das muss der Schalter da halt abkönnen, oder zum optimalen Zeitpunkt schalten. Der liegt allerdings irgendwo zwischen 0 und 90°, bestimmt man am besten empirisch.



Gesamter Thread:

Triac für elektronische Netzteile? - Jürgen Jänicke(R), 23.04.2010, 10:02 (Elektronik)
Triac für elektronische Netzteile? - geralds(R), 23.04.2010, 10:17
Triac für elektronische Netzteile? - x y, 23.04.2010, 10:21
Triac für elektronische Netzteile? - Jürgen Jänicke(R), 23.04.2010, 10:59
Triac für elektronische Netzteile? - x y, 23.04.2010, 10:17
Triac für elektronische Netzteile? - hws(R), 23.04.2010, 10:44
Triac für elektronische Netzteile? - Jürgen Jänicke(R), 23.04.2010, 11:01
Triac für elektronische Netzteile? - x y, 23.04.2010, 11:49
Triac für elektronische Netzteile? - hws(R), 23.04.2010, 12:00
Triac für elektronische Netzteile? - x y, 23.04.2010, 12:09