verfasst von abc, 10.10.2009, 12:22 Uhr

» » » R3 entladet C1, wenn die Schaltung vom 230-VAC-Netz getrennt ist. Ohne
» » » diese Massnahme bekommt man eine gepfitzt wenn man die Anschlüsse
» nach
» » der
» » » Netztrennung berührt.
» »
» » Da fehlt aber der Hinweis, dass dieser Widerstand ausreichend
» » spannungsfest sein muss. Besser ist eine Reihenschaltung aus zwei
» normalen
» » Widerständen.
»
» Das steht in meinem Minikurs, wobei allerdings dies bei
» 1/4-Watt-Widerstaenden gilt. Bei 1/2 Watt genügt in der Regel die
» Spannungsfestigkeit.

xy und schaerer Ihr seid ja echte Schnellmerker. Die Anderen haben das schon lange im Beitrag von triti, hier im thread, gelesen.



Gesamter Thread:

LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - HAJO, 09.10.2009, 21:03 (Schaltungstechnik)
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - triti(R), 09.10.2009, 21:56
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - schaerer(R), 10.10.2009, 10:31
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - x y, 10.10.2009, 11:15
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - schaerer(R), 10.10.2009, 11:45
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - abc, 10.10.2009, 12:22
LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand - x y, 10.10.2009, 17:41
Spannungsfestigkeit - Datenblatt - triti(R), 10.10.2009, 19:14
Spannungsfestigkeit - Datenblatt - x y, 10.10.2009, 19:23
lurkend - triti(R), 10.10.2009, 20:23
lurkend - x y, 10.10.2009, 20:30