Forum
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage (Bauelemente)
» Ich möchte den Taktflankengenerator mit dem NE555 nachbauen.
Lass mal 'flanken' weg.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
»
» Dort steht, dass R1 (47k) auch entfernt/verringert werden kann, wenn man
» die Frequenz erhöhen möchte. Das bedeutet ja, um die Frequenz zu
» verringern, muss R1 größer werden.
So ist es.
» Nun mein Problem:
»
» Wenn R1 von 47k auf 470k erhöht wird (FaktorX = 10), ändert sich dann auf
» die Frequenz um den Faktor 1/FaktorX ( also 1/10) oder ist der Faktor ein
» anderer.
Du liegst richtig.
Gesamter Thread:
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - Technik_Freak
, 01.08.2009, 16:02 (Bauelemente)
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - x y, 01.08.2009, 16:07
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - Technik_Freak
, 01.08.2009, 16:12
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - Hartwig, 01.08.2009, 16:18
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - schaerer
, 02.08.2009, 11:46
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage - Hartwig, 02.08.2009, 13:24