verfasst von Android(R) E-Mail, OHZ, 26.07.2009, 19:40 Uhr

» » Im Benutzerhandbuch steht in der Anschluss-Anweisung dass die
» Motorleitung
» » geschirmt ausgeführt werden sollte.
» »
» » Muss das zwingend so sein?
»
» Nein, bis etwa 2m Leitungslänge ist das nicht nötig.
»
»
» » Was mich noch unsicher macht, ist die Einschaltanweisung des Gerätes.
» » Drin steht, dass nicht öfter als 3 Mal innerhalb von 5 Minuten Spannung
» an
» » das Gerät gelegt werden darf (also meinem Verständnis nach, dann auch
» nicht
» » öfter ab- u. wieder eingeschaltet werden darf).
» » Es steht aber nicht drin warum, u. was passiert, wenn doch öfter
» Spannung
» » angelegt wird.
»
» Der Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung brennt durch.

Danke Dir xy, Du gibst immer gute, sachliche, klare Antworten. (Ihr habt mir vor ca. 1 Jahr schon Mal geholfen)
Hab leider halt nicht mehr ganz so viel Zeit, mich mit Elektrik u. Elekronik zu befassen. (Landwirtschaft)
Deshalb frag ich vielleicht teilweise komisch, oder von mir aus auch, blöd. :-(

--
Gruß Andreas