Forum
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
» Im Benutzerhandbuch steht in der Anschluss-Anweisung dass die Motorleitung
» geschirmt ausgeführt werden sollte.
»
» Muss das zwingend so sein?
Nein, bis etwa 2m Leitungslänge ist das nicht nötig.
» Was mich noch unsicher macht, ist die Einschaltanweisung des Gerätes.
» Drin steht, dass nicht öfter als 3 Mal innerhalb von 5 Minuten Spannung an
» das Gerät gelegt werden darf (also meinem Verständnis nach, dann auch nicht
» öfter ab- u. wieder eingeschaltet werden darf).
» Es steht aber nicht drin warum, u. was passiert, wenn doch öfter Spannung
» angelegt wird.
Der Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung brennt durch.
Gesamter Thread:
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android
, 26.07.2009, 14:44 (Elektronik)
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - hws
, 26.07.2009, 16:40
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android
, 26.07.2009, 19:25
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - x y, 26.07.2009, 17:40
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android
, 26.07.2009, 19:40
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 26.07.2009, 23:52
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android
, 27.07.2009, 22:27
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 27.07.2009, 23:37
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android
, 28.07.2009, 20:42
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Stephan_, 28.07.2009, 23:50