Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)

verfasst von x y, 26.07.2009, 17:40 Uhr

» Im Benutzerhandbuch steht in der Anschluss-Anweisung dass die Motorleitung
» geschirmt ausgeführt werden sollte.
»
» Muss das zwingend so sein?

Nein, bis etwa 2m Leitungslänge ist das nicht nötig.


» Was mich noch unsicher macht, ist die Einschaltanweisung des Gerätes.
» Drin steht, dass nicht öfter als 3 Mal innerhalb von 5 Minuten Spannung an
» das Gerät gelegt werden darf (also meinem Verständnis nach, dann auch nicht
» öfter ab- u. wieder eingeschaltet werden darf).
» Es steht aber nicht drin warum, u. was passiert, wenn doch öfter Spannung
» angelegt wird.

Der Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung brennt durch.



Gesamter Thread:

Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - Android(R), 26.07.2009, 14:44 (Elektronik)
Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? - x y, 26.07.2009, 17:40