Forum
Leuchtstoffröhre über Triac schalten? (Elektronik)
» » Hallo,
» »
» » durch den Kondensator bekommt die Steuerspannung eine
» Phasenverschiebung.
» » Ich kann mir daher nicht so recht vorstellen dass der Triac immer im
» » Nulldurchgang geschaltet wird sondern entsprechend verspätet.
» »
» » Heutzutage bietet sich für eine solche Schaltung auch ein Optokoppler
» mit
» » Triacausgang an, über den Du den Leistungstriac direkt ansteuern
» kannst.
» » Damit sparst Du Dir einiges an Bauteilen.
» »
» Die Schaltung ist veraltet und die Kinder sind aus dem Haus. Die Aquarien
» existieren nicht mehr.
» Meine Frage geht in die Richtung, ob man eine Herkömmliche
» Leuchtstoffröhre überhaupt mit einem Triac ein- bzw. ausschalten kann.
» PS.
» Durch die Drossel fließt ja beim Spannungsnulldurchgang immer noch Strom!
» Wann löscht und wann zündet das Triac? Wie gesagt Induktivitäten lassen
» sich nur bedingt steuern, wenn überhaupt.
Hallo,
ich denke schon, dass man Leuchtstofflampen auf diese Art schalten kann. Ist der Triac einmal gezündet, dann leitet er solange wie ein ausreichender Strom fließt. Im Stromnulldurchgang verlöscht er, sofern er nicht über eine Spannung am Gate gleich wieder gezündet wird.
Nur mit dem direkten Dimmen wird es nicht klappen, da die Lampe dann u.U. nicht ausreichend warm bleibt und damit nicht sicher zünden kann.
Schöne Grüße,
Björn