Forum
sortiert! (Elektronik)
» » » Wenigstens bin ich nicht der einzige, der den Begriff Nullleiter
» » » missbrauchte.
» »
» » Wodurch es aber nicht richtiger wird sondern immer noch falsch bleibt.
» »
» » Und "..dann ist das eben veraltet.." klingt für mich wie "rauswinden
» aber
» » bloss nicht zugeben".
» »
» » hws
»
» Hi hws,
» wenn wir diese deutsche Gründlichkeit mal beiseite lassen, was hat der TE
» gefragt?
» ------------
» Ich habe ein 5 adriges Kabel, (br/sw 1/sw 2/bl/gnge)
»
» 1.) br = L1
» sw 1 = L2
» sw 2 = L3
»
» Ist das schon mal richtig ?
»
»
» 2.)
» zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
» zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
» zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
» zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
» ---------
»
» Zu dem Kabel kann man doch ja sagen. Ein Leiterquerschnitt von 2,5mm² wäre
» ideal.
»
» Mit den Farben das ist auch OK.
»
» Mit den Spannungen, das ist nicht OK.
»
» Wo hat er das gemessen?
» Da wo der Herd hin soll, dann fragt sich was vorher dort betrieben wurde
» oder hat er an einem Punkt gemessen von wo aus er das Kabel zum Herd
» verlegen möchte.
» Letzteres sollte dann ggf. der Zählerkasten oder ein Verteiler mit
» Sicherungen sein. Bei diesen kann ich mir aber wirder diese Messung nicht
» vorstellen.
---------------------
Hallo,
also der Querschnitt ist 2,5 qmm.
Dort, wo ich gemessen habe, war früher ein Kühlgerät angeschlossen. Dieses wurde entfernt (vor einigen Jahren), nun wollte ich mit meinem Kabel hier anklemmen.
Ich habe heute dem damaligen Elektriker gebeten, sich das mal anzusehen...
Gruß
Gesamter Thread: