Forum
sortiert! (Elektronik)
» » Wenigstens bin ich nicht der einzige, der den Begriff Nullleiter
» » missbrauchte.
»
» Wodurch es aber nicht richtiger wird sondern immer noch falsch bleibt.
»
» Und "..dann ist das eben veraltet.." klingt für mich wie "rauswinden aber
» bloss nicht zugeben".
»
» hws
Hi hws,
wenn wir diese deutsche Gründlichkeit mal beiseite lassen, was hat der TE gefragt?
------------
Ich habe ein 5 adriges Kabel, (br/sw 1/sw 2/bl/gnge)
1.) br = L1
sw 1 = L2
sw 2 = L3
Ist das schon mal richtig ?
2.)
zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
---------
Zu dem Kabel kann man doch ja sagen. Ein Leiterquerschnitt von 2,5mm² wäre ideal.
Mit den Farben das ist auch OK.
Mit den Spannungen, das ist nicht OK.
Wo hat er das gemessen?
Da wo der Herd hin soll, dann fragt sich was vorher dort betrieben wurde oder hat er an einem Punkt gemessen von wo aus er das Kabel zum Herd verlegen möchte.
Letzteres sollte dann ggf. der Zählerkasten oder ein Verteiler mit Sicherungen sein. Bei diesen kann ich mir aber wirder diese Messung nicht vorstellen.
--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig
Gesamter Thread: