Forum
Spannungen im Drehstromnetz (Elektronik)
» » 2.)
» » zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
» » zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
» » zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
» » zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
» »
»
» Wie gemessen?
» Nur mit einem Digitalmultimeter ohne Last? -> vermutlich Fehlmessung
» mit Belastung -> Nullpunktverschiebung - da wäre was faul
»
Hallo
Auch mit einem DMM messe ich ohne Last zwichen N und Außenleiter ca.230V wenn der N-Leiter verbindung hat. Der ist aber in diesem Fall garantiert irgendwo unterbrochen. Wenn du eine Platte einschaltest, wird die garantiert nicht warm und du haßt auf dem N 230V gegen PE.
Gesamter Thread:
Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 10:24 (Elektronik)
Spannungen im Drehstromnetz - Thomas Z, 12.07.2009, 10:40
Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 10:57
Spannungen im Drehstromnetz - ollanner
, 12.07.2009, 12:12
Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 13:34
Spannungen im Drehstromnetz - bigdie
, 12.07.2009, 16:50
Spannungen im Drehstromnetz - olit
, 12.07.2009, 11:00
sortiere mal ... - hws
, 12.07.2009, 14:56
sortiere mal ... - olit
, 12.07.2009, 15:36
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 16:04
sortiere mal ... - olit
, 12.07.2009, 16:10
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 16:26
sortiere mal ... - olit
, 12.07.2009, 16:34
sortiere mal ... - Gast, 12.07.2009, 16:06
sortiere mal ... - olit
, 12.07.2009, 16:16