Spannungen im Drehstromnetz (Elektronik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.07.2009, 11:00 Uhr

Hallo Reiner

Du solltest die Leitererdspannungen mal gegen den Schutzleiter messen. Da müssen sie symmetrisch sein. In der 0,4kV ebene gibt es keine Netze, die isoliert betrieben werden. Es sieht so aus, als ob der blaue Nullleiter nirgends angeklemmt ist und sich ein kapazitiver, unsymmetrischer Sternpunkt bildet, der mit dem hochohmigen Spannungsmesser gemessen wird, der aber nicht belastbar ist.

Gruß olit



Gesamter Thread:

Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 10:24 (Elektronik)
Spannungen im Drehstromnetz - Thomas Z, 12.07.2009, 10:40
Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 10:57
Spannungen im Drehstromnetz - ollanner(R), 12.07.2009, 12:12
Spannungen im Drehstromnetz - Rainer, 12.07.2009, 13:34
Spannungen im Drehstromnetz - bigdie(R), 12.07.2009, 16:50
Spannungen im Drehstromnetz - olit(R), 12.07.2009, 11:00
sortiere mal ... - hws(R), 12.07.2009, 14:56
sortiere mal ... - olit(R), 12.07.2009, 15:36
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 16:04
sortiere mal ... - olit(R), 12.07.2009, 16:10
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 16:26
sortiere mal ... - olit(R), 12.07.2009, 16:34
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 16:43
sortiert! - olit(R), 12.07.2009, 17:44
sortiert! - hws(R), 12.07.2009, 23:56
sortiert! - otti(R), 13.07.2009, 08:53
sortiert! - Rainer, 13.07.2009, 20:15
sortiert! - hws(R), 13.07.2009, 20:47
sortiert! - otti(R), 14.07.2009, 09:01
sortiere mal ... - Gast, 12.07.2009, 16:06
sortiere mal ... - olit(R), 12.07.2009, 16:16
sortiere mal ... - olit(R), 12.07.2009, 18:02
sortiere mal ... - x y, 12.07.2009, 18:20