Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Ich checks einfach nicht...! (Elektronik)

verfasst von st-88 E-Mail, 11.07.2009, 11:00 Uhr

Hallo!

folgende Aufgabe bereitet mir Kopfzerbrechen:

In einem Arbeitsraum sind folgende elektrische Geräte installiert (Betriebsspannung 230V/50HZ)

1. 6 Glühlampen je 60W
2. 3 Glühlampen je 100W
3. 12 Leuchtstofflampen je 71W. Der cosphi einer kompletten Lampe ist 0,45.
4. 2 Wechselstrommotoren je 230V/50Hz, 3,8 A, cosphi = 0,7.
5. 1 Wechselstrommotor 230V/50 Hz, 4,9 A, cosphi = 0,82

Gesucht:
Pges, Qges, Sges, Iges, cosphiges, die Kapazität des Kondensators, der Leistungsfaktor auf 0,9 verbessern soll, un der nennstrom Iges nach der Kompensation.

Lösungen:

Pges: 3,66 Kw (das hab ich rausgefunden..) den rest nicht.
Qges: 3,58 kvar
Sges: 5,12 kVA
cosphiges: 0,714
Iges: 22,3A
C = 109 µF
Iges2: 17,7A


Ich komm auf nix!!! Q geht nicht, S geht nicht.. da ich kein cosphi habe.. Iges, also P/U geht auch nicht.. kommmt was anderes raus.. ich bin verzweifelt..
könnt ihr mir bitte helfen?


mfg



Gesamter Thread:

Ich checks einfach nicht...! - st-88, 11.07.2009, 11:00 (Elektronik)
Ich checks einfach nicht...! - hws(R), 11.07.2009, 14:34