Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten (Elektronik)

verfasst von Thomas Z, 09.07.2009, 20:40 Uhr

» So wie ich das aus dem Datenblatt des Herstellers ersehen kann, handelt es
» sich einmal um den M-Bus und einmal um einen S0-Impulsausgang.
»
So Bus ist nix anderes wie ein Kontakt von einem Optokoppler der halt angibt so und so viele kWh = 1 Impuls
Definiert ist der Impuls mit:
Anstiegszeit max 5ms
Fallzeit max 5ms
Impulsdauer mindestens 30ms
Impulspause mindestens 30ms
maximale Betriebsspannung 27V
maximaler Strom 27mA
Polarität beachten weils ja ein Optokoppler ist

nicht verwechseln mit dem So Bus in der ISDN Telefontechnik - ist ganz was anderes - heißt blöderweise gleich

M Bus ist ein 2 Draht Feldbus wie es sich gehört - so mit Master und Slave - da findet sich im Internet sicher genügend Literatur



Gesamter Thread:

Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - alledabei, 09.07.2009, 18:27 (Elektronik)
Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - oOOo, 09.07.2009, 19:21
Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - alledabei, 09.07.2009, 20:03
Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - oOOo, 09.07.2009, 20:12
Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - alledabei, 10.07.2009, 00:16
Nööö - hws(R), 10.07.2009, 09:20
Erfassen von M-Bus und S0-Impuls Daten - Thomas Z, 09.07.2009, 20:40