Forum
Lenzpumpensteuerung (Elektronik)
» » » mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
» » ja, aber..
» » » besser ..
» » Und die Eiinschaltverzögerung?
» » Und die gewünschte Nachlaufzeit?
» »
» » hws
»
» Seite 11 2ter Absatz
So, ich hab die Schaltung ein wenig modifiziert. Der Serienwiderstand R7
lädt C2 u. nach Erreichen der Schwellspannung des Schmitt-Trigger, was nach 3 Sek. der Fall sein sollte, schaltet dieser durch. Der Mosfet Q6 soll, falls die 3 Sek. nicht erreicht wurden, den Elko wieder entladen, damit die Aufladung von C2 bei kleinerem Zeitraum als 3 Sek. nicht
kummuliert. Hat der Schmitt-Trigger durchgeschaltet ist Q6 hochohmig u. C2 entlädt sich über R2 bis die Schwellspannung des Schmitt-Triggers unterschritten wird.

Gesamter Thread:
Lenzpumpensteuerung - sven98de, 01.07.2009, 15:40 (Elektronik)
Lenzpumpensteuerung - Gast, 01.07.2009, 20:05
Lenzpumpensteuerung - hws
, 02.07.2009, 08:39
Lenzpumpensteuerung - Gast, 02.07.2009, 09:21
Lenzpumpensteuerung - sven98de, 02.07.2009, 10:00
Lenzpumpensteuerung - Altgeselle
, 02.07.2009, 13:23