Stromstärke berechnen (Elektronik)
»
» Wie kommt es dann, dass meine Sicherung (B16) in der Küche nicht......
Das sind
» zusammen doch 5.900 Watt also 5.900 / 230 = 25 Ampere. Müsste die da nicht
» auslösen?
Gegenfrage:
Wann soll deiner Meinung nach die Auslösung erfolgen?
bei 16,5 oder 18 oder 19,1A oder gar bei 16,00
nein muss nicht auslösen
Dein Sicherungsautomat hat 16A Nennstrom und Kennlinie B
das heißt:
kleiner Prüfstrom = Nennstrom * 1,13 = 16 * 1,13 = 18,08
da darf die Sicherung innerhalb einer Stunde nicht auslösen
großer Prüfstrom = Nennstrom * 1,45 = 16 * 1,13 = 23,2A
da muss die Sicherung inerhalb einer Stunde auslösen
Nachdem du nix schreibst wie lange deine Messungen gedauert haben (und wahrscheinlich nur Rechnungen und keine Messungen waren) kann das durchaus ok sein.
Ausserdem ist nicht bekannt bei welchen Temperaturen an der Sicherung deine Experimente stattgefunden haben. Den Temperatureinfluß findet man im Datenblatt