verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.05.2009, 21:17 Uhr

» Ich habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt:
» Ich möchte ein Relai schalten,
EINschalten?
» nachden ein Taster min. X Sekunden oder
» mehr gedrückt wurde.
Ist das x fest oder einstellbar. In welcher Größenordnung liegt das x?
Sekunden ist ok, ab ner Minute wird es kritisch und bei Stunden muss man sich was anderes überlegen.

Das löst man mit einem Monoflop von x Sekunden.
» Das Relai soll nach unter einer Sekunde wieder
» abfallen.

Wird bei Abfall des ersten x-Sekunden Monoflop der Taster immer noch gedrückt, triggert ein zweites "<1Sekunden" Monoflop. Dessen Ausgang schaltet das Relais ein und <1s wieder aus.

Je nach Leistung des Relais ist ein Treibertransistor erforderlich und in jedem Fall eine Löschdiode über die Realaisspule.

PS: Relai_s_ bitte mit "s" am Ende.

hws



Gesamter Thread:

Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Michael Schäfer, 24.05.2009, 20:17 (Schaltungstechnik)
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - hws(R), 24.05.2009, 20:22
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Michael Schäfer, 24.05.2009, 20:29
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - hws(R), 24.05.2009, 21:17
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Funkentratzer(R), 30.05.2009, 19:10
nee, geht nicht. - hws(R), 01.06.2009, 11:09
nee, geht nicht. - otti(R), 01.06.2009, 12:08
nee, geht nicht. - hws(R), 01.06.2009, 20:12
nee, geht nicht. - otti(R), 01.06.2009, 20:28