3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast (Bauelemente)
Die Drosseln sind NICHT dazu gedacht, die kompletten 230/400V dran abfallen zu lassen, sondern NUR den angegebenen Strom etwas zu glätten.
Rechne mal Xl= 2 pi f L
Ergibt bei 0,7mH ein Xl von ?? und mit 230/400V ein I von ?? (oder einen anderen Induktvitätswert aus der Liste)
Oder andersrum: bei 40A benötigst du einen Xl von ?? und daher eine Induktivität von ??
Und wo findest du in der Liste eine Drossel mit entsprechendem Strom und entsprechender Induktivität und welche Verlustleistung kann die ab?
Mal ganz überschlägig und Wirkwiderstände vernachlässigt und auch Wurzel(x²+y²)..
hws