Hallo,
ich möchte 3-Phasen Frequenzumrichter applikationsnah testen.
Da mir kein Maschinensatz zur Verfügung steht und rein ohmsche Last unrealistisch ist möchte ich Induktivitäten verwenden.
Der Umrichter hat eine Zwischenkreisspanung von 600V und soll bis 40A I_rms an U,V und W liefern.
Es sollen später Motoren für 480V /dreieck an ihm betriebn werden.
Frage: Ist es möglich einen 3 Phasen Netzfilter von der "Stange" wie z.B.:
www.fuss-emv.de/pdf/3KD400-xxx.20-40.pdf
zu verwenden oder müssen andere/weitere Kriterien erfüllt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gesamter Thread:
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Sauerlaender
, 21.05.2009, 10:37 (Bauelemente)
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - hws
, 21.05.2009, 12:34
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Sauerlaender
, 21.05.2009, 17:49
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - hws
, 21.05.2009, 20:15
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Elko_Scotty
, 21.05.2009, 20:29
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Sauerlaender
, 21.05.2009, 21:42
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Elko_Scotty
, 22.05.2009, 10:36
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Sauerlaender
, 22.05.2009, 11:05
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - Elko_Scotty
, 22.05.2009, 11:29
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - hws
, 22.05.2009, 15:44
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast-Danke - Sauerlaender
, 22.05.2009, 18:48
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast-Danke - hws
, 22.05.2009, 22:54
3 Phasen Netzdrossel als Umrichterlast - x y, 22.05.2009, 23:51