Forum
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat (Elektronik)
» Wäre ein Überspannungsableiter
»
» 230V / AC
» 20A Nennstrom
» Nennableitstoßstrom (8/20) 2.5 kA · Basiselement-Variante-für einen
» Nennstrom bis 20 A
»
» das richtige für mich ??
Nein. Die Angabe 20 in Klammern bezieht sich auf die Dauer des abzuleitenden Pulses - und die Einheit ist µs. Was Du dort zu fassen hast, ist ein typischer Feinschutz (oder korrekter: Typ 3 Ableiter), der dem Ableiten von Transienten dient. Für eine Dauerbelastung ist er nicht gedacht.
Darüber hinaus wird er bei 300 V vermutlich noch nicht einmal richtig ansprechen. Der ist eigentlich dazu da, die Spannung auf unter 1000 V zu begrenzen.
Ich würde ebenfalls eher den Weg gehen, die Lastregelung zu reparieren. Falls das nicht klappt, sollte sich der Schaden auch in Grenzen halten, denn 600 W, 3000 U/min und Benzin klingt nicht nach einem wahnsinnig teuren Aggregat.
Gruß
Torsten
Gesamter Thread: