Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat (Elektronik)

verfasst von Torsten(R) E-Mail, 30.04.2009, 10:22 Uhr

» Wäre ein Überspannungsableiter
»
» 230V / AC
» 20A Nennstrom
» Nennableitstoßstrom (8/20) 2.5 kA · Basiselement-Variante-für einen
» Nennstrom bis 20 A
»
» das richtige für mich ??

Nein. Die Angabe 20 in Klammern bezieht sich auf die Dauer des abzuleitenden Pulses - und die Einheit ist µs. Was Du dort zu fassen hast, ist ein typischer Feinschutz (oder korrekter: Typ 3 Ableiter), der dem Ableiten von Transienten dient. Für eine Dauerbelastung ist er nicht gedacht.
Darüber hinaus wird er bei 300 V vermutlich noch nicht einmal richtig ansprechen. Der ist eigentlich dazu da, die Spannung auf unter 1000 V zu begrenzen.

Ich würde ebenfalls eher den Weg gehen, die Lastregelung zu reparieren. Falls das nicht klappt, sollte sich der Schaden auch in Grenzen halten, denn 600 W, 3000 U/min und Benzin klingt nicht nach einem wahnsinnig teuren Aggregat. ;-)

Gruß
Torsten



Gesamter Thread:

Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Maik, 29.04.2009, 23:41 (Elektronik)
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Torsten(R), 30.04.2009, 10:22