Forum
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat (Elektronik)
Hallo,
eine defekt Lastregelung kannst Du nicht mit einem Überspannungsableiter ersetzen! Überspannungsableiter haben die Aufgabe, kurze Spannungsspitzen (ms oder µs)abzuleiten. Allein die Bauteilgröße verrät schon, daß hier keine Überspannungen im Sekundenbereich in Wärme umgesetzt werden können. Ich würde die Lastregelung reparieren, wenn das nicht möglich ist, könnte man noch die Zuschaltung einer Ersatzlast (also z. B. Bauscheinwerfer) über ein Relais mit Schwellwertschalter in Erwägung ziehen, ich halte das allerdings auch für eine fragwürdige Bastelei.
Viele Grüße
Hartwig
Gesamter Thread:
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Maik, 29.04.2009, 23:41 (Elektronik)
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Jüwü
, 30.04.2009, 08:32
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Hartwig, 30.04.2009, 09:53
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - Torsten
, 30.04.2009, 10:22
Überspannungsableiter in Verbingung mit Stromaggregat - x y, 30.04.2009, 13:20