verfasst von aglueck, 27.04.2009, 16:01 Uhr

Hey,
danke fuer die schnelle Antwort.

Ich habe befuerchtet, dass es nicht so einfach geht.

Wenn ich zwei Z-Dioden (gegenlaeufig in reihe) parallel zum 2. Widerstand schalte kann ich Spannungsspitzen am Modul verhindern.

Aber was ist mit dem GND-Level? Die Spannung an den Ventilen ist ja unabhaengig vom Messmodul.

#Andreas

» » Hallo,
» »
» » ich moechte die Spannung an Ventilen messen, die mit 24V
» Wechselspannung
» » betrieben werden.
» »
» » Mein Messmodul fuer den PC (NI USB-6008) kann am Analogeingang +-10V
» » messen.
» »
» » Wie kann ich die Spannung entsprechend teilen um sie messen zu koennen?
»
» Mit einem Spannungsteiler (2 Widerstände). 1/3 müßte reichen.
» » Wie stelle ich sicher, dass ich mir keine Spannungspitzen einfange und
» das
» » gleiche GND-Level habe?
»
» Gegen Spannungsspitzen hilft ein Tiefpaß oder eine Z-Diode.
»
» Allerdings sollte man davon ausgehen, daß so ein Meßmodul gegen
» Überspannung geschützt ist.



Gesamter Thread:

24V AC mit Analogmodul messen - aglueck, 27.04.2009, 15:43 (Elektronik)
24V AC mit Analogmodul messen - Elektronix(R), 27.04.2009, 15:56
24V AC mit Analogmodul messen - aglueck, 27.04.2009, 16:01
24V AC mit Analogmodul messen - Elektronix(R), 27.04.2009, 16:04
24V AC mit Analogmodul messen - x y, 27.04.2009, 16:15
24V AC mit Analogmodul messen - Gast, 27.04.2009, 16:40
24V AC mit Analogmodul messen - aglueck, 27.04.2009, 16:51
24V AC mit Analogmodul messen - x y, 27.04.2009, 17:03
24V AC mit Analogmodul messen - Gast, 28.04.2009, 20:38
24V AC mit Analogmodul messen - geralds(R), 28.04.2009, 22:23
24V AC mit Analogmodul messen - aglueck, 29.04.2009, 08:39
24V AC mit Analogmodul messen - geralds(R), 29.04.2009, 11:39
24V AC mit Analogmodul messen - aglueck, 29.04.2009, 13:48