Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Grundlagenfrage Leistungsmessung (Schaltungstechnik)

verfasst von Walter S, 09.04.2009, 18:47 Uhr

n´Abend Experten

Ich rätsle/rate gerade an meiner Wasserpumpe.

ich möchte die Wirkleistung bestimmen und habe nur in einem Zweig ein Amperemeter.(Zeigerinstrument zur Anlagenkontrolle)
U=400V
Dreieckschaltung - Direktstart
kein N Leiter
Cos Phi 0,77

welche Formel stimmt nun?
P=U*I*cos phi * Wurzel3 (verkettete)
oder
P=U*I*cos phi * 3

Blindleistung ist mir egal wird vom EVU nicht gemessen.
Div. Interneteinträge verwirren mich mehr als helfen. Ich war der Meinung Wurzel 3 ist richtig nur Wikipedia meint bei symetrischer Belatung *3 http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung
nur ich habe ja keinen (künstlichen) Sternpunkt.

Hilfe wäre nett



Gesamter Thread:

Grundlagenfrage Leistungsmessung - Walter S, 09.04.2009, 18:47 (Schaltungstechnik)
Grundlagenfrage Leistungsmessung - x y, 09.04.2009, 18:57
danke - Walter S, 10.04.2009, 11:21
Grundlagenfrage Leistungsmessung - Harald Wilhelms(R), 09.04.2009, 19:22