» Ich hab auch zwischendurch aufgeschnappt mit einem Pull-Up / Pull-Down
» Widerstand arbeiten zu sollen ... ist der nicht schon beim DFM
» implementiert?
Ist drin, und gerade deshalb solltest du nicht mit höherer Versorgungsspannung als dein Interface arbeiten. Wenn das aus irgendeinem Grund doch nötig wäre, muss eine Trenndiode in den Signalweg, 1N4148, Kathode zum Geber.
Gesamter Thread:
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms
, 07.04.2009, 17:50
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:58
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms
, 07.04.2009, 18:10
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:14
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:18
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:21
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:23
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:27
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms
, 07.04.2009, 18:26
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:28
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms
, 07.04.2009, 18:35
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:51
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:17
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:24
[gelöst] Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 22:14