verfasst von Nico E-Mail, 06.04.2009, 21:50 Uhr

» » aber wir haben die z.B. bei uns in der UV auch nicht....also ist es
» nicht
» » normalerweise so, dass ich die Phasenschiene hab (oder die Sicherungen
» » einfach brücke), und dann eine Schiene wo die PE und die N aufgeklemmt
» » werden. Und ovn außen kommt einfach die Zuleitung die auf die
» » Phasenschiene bzw. die PE- und N-Sammelschiene geht?
»
» Hallo,
»
» in industriellen und großen Unterverteilungen führt man die abgehenden
» Leitungen zunächst auf Reihenklemmen und von dort mit kurzen
» Verbindungsleitungen auf die einzelnen Geräte z.B. Sicherungsautomaten. So
» bleibt das ganze recht übersichtlich und man kann später einfach
» Umverdrahtungen und Änderungen vornehmen.
»
» Beim Schaltschrankbeu sind Reihenklemmen sowieso Pflicht. Beim Bau in der
» Vorfertigung wird z.B. eine Schiene mit Reihenklemmen unten in den Schrank
» gesetzt und dort alle nach außen führenden Anschlüsse aufgelegt. Bei der
» Montage vor Ort brauchen dort nur noch die Leitungen aus dem Kabelkeller
» aufgelegt werden, ohne dass man die Kabelkanäle des Schaltschranks wieder
» auseinander rupfen muss.
»
» Schöne Grüße,
» Björn


Alles klar. Danke! Das war endlich mal ne Erklärung mit der man wirklich was anfangen kann :-) Besten Dank !



Gesamter Thread:

Reihenklemmen - Nico, 06.04.2009, 12:48 (Elektronik)
Reihenklemmen - brue, 06.04.2009, 12:51
Reihenklemmen - Nico, 06.04.2009, 12:56
Reihenklemmen - geralds(R), 06.04.2009, 13:00
Reihenklemmen - Zwinkerle(R), 06.04.2009, 14:24
Reihenklemmen - trx, 06.04.2009, 14:41
Reihenklemmen - Nico, 06.04.2009, 15:07
Reihenklemmen - x y, 06.04.2009, 16:38
Reihenklemmen - ollanner(R), 06.04.2009, 19:03
Reihenklemmen - Björn(R), 06.04.2009, 21:26
Reihenklemmen - Nico, 06.04.2009, 21:50