Bitte Rechnungskontrolle für verrücktes E Technik Projekt (Elektronik)

verfasst von Thomas Z, 31.03.2009, 07:56 Uhr

»
» 10 Stunden lang = 400Ah aus der Batterie.
»
» nur wenn ich die maximalen Zyklen (6000) bei OPzS Zellen in der maximal
» garantiereten Akkulebensdauer (15 Jahre) wie erreichen will, sollte ich
» den Akkusatz maximal mit 20% belasten und bräuchte dann eine 8000Ah
» Batterieanlage.
»
» Ist da mein Gedankengang richtig?

nein
wenn die benötigten 400Ah/Tag nur 20% der Akkukapazität sein sollen (wegen Lebensdauer) dann muss der Akku "nur" 2000Ah haben