Forum
Transformator anschließen (2) (Elektronik)
» » So laut eines Ratschlages, hier im Forum, habe ich die Trafos dann nach
» » der Schaltungsgruppe Dd0 angeschlossen:
»
» Du hast die Polarität der Wicklungen beachtet?
Eigentlich ja.
Wicklungen waren ja mit 1/1 (Eingang) und 1/2 (Ausgang) bezeichnet
Sekundär mit 2/1 und 2/2
genau nach Schaltbild angeschlossen:
1/1 Trafo 1 zu 1/2 Trafo 3
1/2 Trafo 1 zu 1/1 Trafo 2
1/2 Trafo 2 zu 1/1 Trafo 3
1/1 Trafo 1 zu FU u
1/1 Trafo 2 zu FU v
1/1 Trafo 3 zu FU w
das Gleiche auch mit der Sekundärwickling
2/1 Trafo 1 zu 2/2 Trafo 3
2/2 Trafo 1 zu 2/1 Trafo 2
2/2 Trafo 2 zu 2/1 Trafo 3
2/1 Trafo 1 zu V C
2/1 Trafo 2 zu V R
2/1 Trafo 3 zu V S
@Harald
Ne der Verdichter hat Spannungscode 4 und der steht für Drehstrom.
Vielleicht hat ja eine die Klemmenbezeichnung universell gehalten, denn es gibt diesen Verdichter auch mit Spannungscode 5 und das wäre der Kondensatormotor.
Gesamter Thread: