Forum
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
» » Hallo
» »
» » Wie schon gesagt, es kommt nicht auf den Hersteller, sonder auf gleiche
» » Spannung an.
»
» Nein, wenn Trafos sowohl primär- als auch sekundär-
» seitig parallel geschaltet werden sollen, müssen
» nicht nur Spannung und Strom übereinstimmen,
» sondern auch die Kurzschlussspannung. Da dieser
» Wert selten angegeben wird, klappt das meist nur,
» wenn man zwei Trafos mit exakt gleicher Bauart
» parallel schaltet. Auch das nacheinander ein-
» schalten ist keine gute Idee, da man das wohl kaum
» gleichzeitig pri. und sek. seitig hinkriegen wird.
» Und passende Schütze sind vermutlich teurer als die
» Trafos. Man kann das ganze nur über ein elektro-
» nisches Startgerät ans Netz schalten, das u.a. vorm
» Einschalten den remanenten Magnetismus nachmisst.
» Die angegebene Nennleistung eines Trafos gilt
» übrigens nur bei reiner Widerstandsbelastung. Bei
» anders gelagerter Belastung ist die Nennleistung
» teilweise um den Faktor 3 geringer!
» Gruss
» Harald
Werd ich wieder als depp hergestellt auch schön
danke schonmal .. wundere mich immer wieder
Gesamter Thread: