» Du meinst mit 'kühler' die Temperatur des Rücklaufs?
» Weil, wenn die Rücklauftemperatur hoch ist, wird wenig heisses Wasser in
» den Heizkörpern 'verbraucht' und dann braucht die Pumpe auch weniger zu
» fördern.
Nö, mit dem Heizkreis hat das nicht direkt zu tun. Wenn der Puffer voll wird, steigt die Temp an und die Pumpe kann langsamer laufen. Mit "kühler" mein ich die Puffertemperatur.
Gruß Georg
Gesamter Thread:
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 12.03.2009, 14:55 (Elektronik)
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Gast, 12.03.2009, 15:00
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 12.03.2009, 15:13
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Thomas Z, 12.03.2009, 16:01
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - otti
, 13.03.2009, 00:38
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Ralf, 17.03.2009, 10:15
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - x y, 12.03.2009, 17:03
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 12.03.2009, 17:25
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Gast, 12.03.2009, 23:42
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - hws
, 13.03.2009, 18:05
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - x y, 13.03.2009, 10:00
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 13.03.2009, 10:34
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Harald Wilhelms
, 13.03.2009, 11:15
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - hws
, 13.03.2009, 18:09
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Harald Wilhelms
, 13.03.2009, 21:01
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - hws
, 13.03.2009, 23:50
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 14.03.2009, 10:32
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 15.03.2009, 19:38
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - otti
, 15.03.2009, 20:04
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 15.03.2009, 20:36
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Thomas Z, 16.03.2009, 09:13
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Harald Wilhelms
, 16.03.2009, 09:45
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - Georg1, 16.03.2009, 19:28
Drehzahlregelung für Heizungspumpe - x y, 13.03.2009, 11:49