» Für den Herd ist es durchaus sinnvoll, einzelne LSS zu verwenden....
»
» Zur Info In einem Kabel darf nur eine Phase sein. Bei Drehstrom natürlich
» alle 3, müssen dann in diesem Fall aber auch alle drei abgeschaltet
» werden. Also geht hier laut VDE nur ein 3pol LS.

Hallo,

Deine beiden Aussagen widersprechen sich, wobei die Zweite so aber nicht ganz richtig ist. Ein Drehstromkreis (ein Herd ist i.d.R. ein solcher) darf durchaus mit Einzel-LSS abgesichert sein, wenn zusätzlich eine dreipolige Freischaltmöglichkeit vorhanden ist. Dies kann z.B. ein Hauptschalter oder auch ein dreiphasiger FI sein.

Schöne Grüße,
Björn



Gesamter Thread:

Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 11:09 (Elektronik)
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 11:22
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 12:02
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 11.08.2008, 12:44
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 13:45
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 11.08.2008, 21:12
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 22:30
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:53
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 23:21
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 12.08.2008, 00:26
Einphasiger FI-Schalter - Maik, 12.08.2008, 05:15
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 12.08.2008, 14:12
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 13.08.2008, 15:42
Einphasiger FI-Schalter - Andre1, 13.08.2008, 15:55
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 13.08.2008, 15:59
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 13.08.2008, 21:09
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 15.08.2008, 07:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 16.08.2008, 01:24